油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4511|回复: 4

[专业知识] 一起管道阀门爆裂事故的技术分析

[复制链接]
发表于 2012-12-15 08:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年3月6日中午12:18,因某体育馆
供暖需要,当班操作工在操作热交换机房分气
缸配气管道上安装的公称压力为1.6MPa、公
称直径为DN200、型号为U41S一16的铸铁法
兰连接柱塞阀时,阀体爆裂,造成当班操作工
被蒸汽灼伤。
图1阀门安装位置
该阀门安装位置见图1,阀门爆裂情况见
图2,所取的阀体化学分析位置见图3。
图2阀门爆裂情况
2事故原因分析
2.1阀门的选用
查阅该体育馆提供的原锅炉房设计资料和
原设计者关于蒸汽管阀门的设计选用说明,按
当时的设计规范,安装单位选用铸铁柱塞阀无


一起管道阀门爆裂事故的技术分析.pdf (228.07 KB, 下载次数: 13, 售价: 3 金币)
发表于 2012-12-16 02:56:28 | 显示全部楼层
真是好东西呀
发表于 2022-4-21 11:56:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2022-5-25 07:17:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2022-5-27 11:45:19 | 显示全部楼层

能用得上的好资料,谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-4-29 16:11 , Processed in 0.040087 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表