油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 3227|回复: 1

排水管道安装技术交底记录

[复制链接]
发表于 2012-11-29 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2011 10 8  
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
(一)   本工程排水管道12#楼地下室埋地排水管采用承插铸铁管,一层以上立管采用UPVC螺旋排水;连接方式为粘接接口,通气立管、凝结水管道采用普通UPVC管粘接连接。
(二) 作业条件
1.土建底板工程基本完成,底板第一层筋绑扎完毕;其位置.标高.坡度经检测符合设计和工艺要求。
               2.基础及过墙穿管的孔洞按图纸位置.标高和尺寸预留好。
3.楼层内排水管道的安装,应与建筑施工隔开1-2,且管道穿越结构部位的孔洞已预留完毕,室内模板及杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的标高线。
4.暗装管道(包括首层.竖井.吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾,土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
(三)材质要求:
1.柔性铸铁管、PVCU排水管及管件规格.材质.应符合设计要求,有出厂合格证,检验报告,末经进场验收的管材和管件不得使用。
()质量要求:
        1.塑料排水管内外表面应光滑,无气泡,裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致。管件造型规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层排水点的高度。检查方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道接口无渗漏为合格。
生活污水铸铁管道的坡度见下表:
项次
管径(mm
标准坡度(0/00
最小坡度(0/00
1
50
35
25
2
75
25
15
3
100
20
12
4
125
15
10
5
150
10
7
6
200
8
5
审核人
交底人
接受人
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2006 9    27   
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
2..污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm
3.在转角小于1350的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
4.固定件间距:横管不得大于2m,立管不大于3m.。楼层高度小于或等于4m..立管可安装一个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
5.水平管道与立管的连接,应采用450三通或四通和900斜三通斜四通,立管与排出管端部连接应采用两个450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头。
6.通气管应高出屋面700mm
7.在通气出口40mm以内有门.窗时.通气管应高出门窗600mm
(五)施工工艺:
安装准备-预制加工-支吊架安装-干管安装-立管安装-支管安装-封口堵洞-闭水实验.(通水.通球实验)。
()地下埋设管道安装:
1.地下埋设管道在土方回填夯实到管底标高,应将预制好的管段按照承口朝来水方向,由出水口处向排水点顺序排列,将预制好的管段徐徐放入管沟内,按施工图纸的坐标.标高找好位置和坡度,以及各预留管口和中心线,将管段承口,压紧胶圈,承口插接深度要求距承口底5mm
2.按照施工图对敷设好的管道坐标.标高确认准确无误后即可封堵出水管口,做闭水试验,经有关人员进行检查验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。
()干管安装:
1..吊管道安装:.吊管道安装时应按设计坐标.标高.坡向做好托.吊架,将预制好的管段按照承口朝来水方向,由出水口处向室内顺序安装,立管与出户管端部连接应采用2450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头,安装托.吊干管要先搭设架子,托架按设计坡度栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托.吊牢固,并将立管预留位置及手层卫生洁具的排水预留管口.管井排水立管位置按室内地平线,坐标位置及轴线找好尺寸.坡度,将预留管口临时封堵。
核人
交底人
接受人
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:06:39 | 显示全部楼层
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2006 9   27  
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
2.排水干管在吊顶内,须做闭水实验,按隐蔽工程办理验收手续。
()立管安装:
1.立管固定支架应从管井顶层吊线统一安装,立管检查口按设计要求作,安装高度距地面1m,立管部位卫生间水平支管中心距顶板33公分,厨房间管中心距楼板上15公分,安装立管应2人以上配合,一人在上层楼板上,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预的伸缩节,将锁母拧下,取出U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20-30mm),合适后即用自制U形钢制抱胶水要涂抹均匀插入承口后旋转30度将管口外多余的胶水用毛巾擦干净,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,检查口方向应易于操作.支管甩口标高.方向正确在将立管卡牢,立管卡高度距地面1.5米,每层立管应用靠尺或吊线测量立管垂直度,应在允许偏差范围内。
建筑设备安装工程质量允许偏差和检查方法:
水平管道安装弯曲度(m)
钢管
1
1
检查方法
铸铁管
2
1.5
尺量
立管安装垂直度(m)
3
2
吊线
平行距墙面
10
尺量
套管出地面高度差
±5
尺量
套管穿墙及中心偏差
±2
尺量
弯管褶皱不平度
4
4
外卡钳.尺量
管道甩口坐标标高差
±10
±5
拉线.吊线.尺量
成排器具水平度
2
2
拉线. 尺量
器具及附属设备
坐标
-15
-10
拉线.吊线.尺量
标高
±15
±4
保温层表面平整度
坐标
5
5
靠尺
塞尺
标高
10
8
审核人
交底人
接受人
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
       
施工单位
分项工程名称
室内排水、中水、凝结水管道安装
交底提要
室内给水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
()支管安装:
支管安装:支管安装应先搭好架子,将管道吊架按设计坡度安装好,将预制好的管道托到管架上,再将连接管端口用砂布打毛,打毛后擦洗干净,然后进行涂抹胶水,胶水要涂抹均匀插入承口后旋转30度将管口外多余的胶水用毛巾擦干净,固定好支.管。
排水管道安装完毕按规范分层作灌水试验。
         (十)管道安装完毕后,应及时将管口封堵严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
         (十一)安装完毕的管道应加强成品保护,立管2米以下应木扳或,塑料布捆绑保护。不得有电气焊在管道部位施工以防烘烤塑料管道变形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-4-28 16:34 , Processed in 0.038628 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表