[经验交流] Aspen V10问题: Stagger Blowdown什么意思?

[复制链接]
发表于 2017-7-12 09:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
V10版本在Blowndown功能里相比V9多了几个功能,其中一个叫Stagger Blowdown,不知道是啥意思??

有知道的吗
发表于 2017-7-12 19:48:17 | 显示全部楼层
Stagger Blowdown, sequential depressurisation, time delay 这3个词语都见到过使用。

Each zone contains one or more isolatable process systems with depressurisation facilities, such that each zone can be depressurised sequentially, thereby reducing the design peak depressurisation load.
发表于 2017-7-12 21:14:26 | 显示全部楼层
看 英文内容是可以减少峰值排放量。
发表于 2017-7-14 08:22:28 | 显示全部楼层
是分区延时放空。你可以在API 521 2014中查到。
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:09:00 | 显示全部楼层
既然是分区延时放空,那么理论上这里面分析不出最苛刻工况下的卸放量吧?
发表于 2017-7-18 08:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 008348 于 2017-7-18 08:38 编辑

分区延时放空是在火炬系统处理能力受限的情况下的一种解决办法。其设置是与火灾区域的划分、放空工况、阀门故障状态设置等都有直接关系的。要详细了解内容,建议看一下API 521 2014版4.6.5节。
发表于 2017-8-7 20:11:00 | 显示全部楼层
看来还是有懂的人
发表于 2018-7-4 22:35:34 | 显示全部楼层
回复赚金币了
发表于 2018-7-5 10:13:25 | 显示全部楼层
还是没理解,楼主问的没有得到解答