油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4604|回复: 9

配管规定-低温管道设计规定

[复制链接]
发表于 2016-10-5 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目      录
      1.     应用范围
      2.     管道设计注意事项
      2.1     防止冷缩的措施
      2.2     保冷
      2.3     支架
      2.4     阀门
      2.5     其它
      1.使用范围
      本规定应用于低温管线(-100℃~-164℃)的设计,0℃~-100℃的低温管线可参照本规定。
      2.管道设计应注意事项
      2.1防止冷缩的措施
      (1)应注意管材的性质
      通常用于低温管线的奥式体不锈钢,其线性膨胀量大于碳钢。因此,奥式体不锈钢的位移量相当大。由于许多不绣钢管的壁厚较薄,故强度较低,因此要考虑这些管子支架的设置。
      (2)减少由于管线收缩而作用于管系的力的几项措施
      (a)使用自膨胀的管系。
      (b)用膨胀环路。
      (c)使用膨胀节。
      (d)注意位移
      在采取措施以吸收位移量之前,应对管线上每一点进行计算和明确,以防止支架和梁被推倒。
      2.2保冷
      对低温流体等取保冷保护与外界环境温度隔绝。如果保冷层内有小的缺陷,如裂缝、裂痕等,就会对管内的低温流体产生较大的影响。如保冷不当,水蒸汽从外界透过保冷层就会产生结露,进而结冰。冰粒的不断增长,将破坏保冷材料,影响保冷效果。因此必须从材料方面考虑,采用湿气渗透性较低的保冷材料,外表面也应采用可防水的另一种保冷材料。
      (1)与热保温不同,法兰,阀门和仪表不能露在外面,而要用保冷材料包住。
      (2)与热保温相比,下列情况下保冷层会很厚。因此,应该考虑以下几个方面:
      (a)考虑到管线的位移,在管线与其他管线、设备、支架之间应预留有足够的间隙。
      (b)与保温不同,应考虑到保冷管线上的法兰,阀门的厚度较大。
      (c)排净和防空管的最小安装尺寸应在考虑了保冷方式之后再确定。
      (d)穿过楼板的开孔会增大,应注意管线和梁之间的关系。
      (e)在立式设备上的上升管较密的地方应考虑管架之间的安装空间。
      (f)应考虑保冷施工空间。
      (3)管架也应该设置保冷层,这种情况下,支架的保冷层厚度应为管线保冷层厚度的3倍或以上。
      
      保冷材料应放在支腿A内。这种情况下,B可不用绝热块,只需用普通钢板。
      (4)普通平台的安装不同,设备平台的梁及支耳的高度必须依照支耳保冷层厚度而相应减小,这与。因此,要认真考虑梁的高度。
      2.3管架
      以下是低温管线设计相关的几点注意事项:
      (1)管架支撑管重,必须是隔热的。因此这些管架应包含隔热材料。
      (2)因为隔热材料的强度较低,低温管线上的支架跨度要小于光管支架跨度。
      (3)管底标高根据管架上保冷层的厚度确定。应注意支管的向上或向下的尺寸。若管线管径变小,保冷层的厚度也应相应变小。但在这种情况下,绝热块的厚度应不变,以保持管底水平(如下图所示)。
      (4)为避免由于管子弯曲接触到中间梁而引起保冷层的破坏,隔热块的厚度至少应比保冷层厚度大5mm。
      (5)固定和支撑设备支耳的保冷层长度应为设备保冷层厚度的3倍,故需增大支耳长度,而管子到设备外表面的距离也应相应增加。对于螺纹连接,有必要增加管口长度或采取其它措施。
      平台的有效宽度将受影响
      (6)大部分情况下,低温立式泵管道上的可调节型支架安装的尺寸会因保冷而变小。在管架的设计过程中应考虑到这一点。
      (7)在低温管道中,结露的地方很容易生锈,在管架的滑动面上应设置一块滑动板。
      2.4阀门
      低温阀门与普通和高压阀门相比,在结构和功能上有很大区别。
      (1)低温阀带有长阀盖,可防止填料盖被冻住,破坏填料。物流是液体时,阀杆需朝上安装,以防止填料密封盖与低温流体不断接触。若阀门手柄较长,应注意阀门的排列。
      (2)在闸阀表面有一泄放孔。或在填料密封盖上装设安全阀。(V型固体盘除外)。
      当阀门完全关闭时,密闭在密封腔内的液体将受热蒸发,会产生额外的压力并破坏阀门。因此要采取措施释放压力。
      2.5其他
      (1)操作平台和通道的设计。
      (a)与高温单元不同,低温单元中很多项目需频繁地检查,需特别注意液体的泄露和保冷层是否被破坏,以便发现问题及时解决。
      (b)在小面积独立结构中,例如操作平台和通道,需临时组合的结构件如螺纹连接和焊接常常是特殊的。
      (2)铝制换热器周围的配管
      (a)管子的外力是很小的,因为换热器本身的力不大。因此,管口附近应设支架以防止管口受管子热应力的影响。
      (b)铝制管法兰应注意以下事项:
      
      (c)若四根及四根以上保冷管线与铝制换热器靠得很近,应考虑二者之间的空间。

低温管道设计规定.doc

302 KB, 下载次数: 21

售价: 5 金币  [记录]

发表于 2016-10-25 08:33:53 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享
发表于 2017-7-28 11:28:55 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享,努力赚金币。
发表于 2018-3-6 09:26:44 | 显示全部楼层
就是缺金币,下资料
发表于 2022-2-21 12:06:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2022-2-23 11:27:46 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享
发表于 2022-7-23 10:36:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2023-6-13 22:20:49 | 显示全部楼层

资料不错,谢谢分享
发表于 2023-6-15 14:15:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-5-5 17:12 , Processed in 0.031163 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表