内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-20 18:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?
规范SH/T3007,讲不能抽到底是怕进入气相段,可我加氮封了,还需要考虑吗?
发表于 2016-8-19 20:59:55 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。
发表于 2016-8-19 21:00:10 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:39:34 | 显示全部楼层
danel1002 发表于 2016-8-19 21:00
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮 ...

是的,那样做不会有责任
发表于 2017-1-12 15:43:59 | 显示全部楼层
内浮顶罐浮盘不落底运行,sh/t3007有规定外,安监总局也有在罐区十大禁令里有明确规定:浮盘禁止落底运行。主要是由于浮盘落底后增加液相与油气之间的接触面,增加油品损耗。