各位大侠   架空管道支架受力    哪些力可以传递到支架上  哪些力不会  哪位高手给解释下 啊  谢谢

 楼主| 发表于 2014-10-15 07:46:06 | 显示全部楼层
没有高手给解答一下吗   
发表于 2014-10-17 01:57:34 | 显示全部楼层
帮顶。。
发表于 2014-11-20 21:47:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhang.limin 于 2014-11-20 21:50 编辑

那得看你用的什么支架, anchor 要传递6个自由的力, 通俗地说是X Y Z  的力,三个扭矩和扳矩, 如果是GUIDE 值传递侧向力X OR Z, 如果是DIRECTIONAL ANCHOR 值传递轴向力。 如果是 HOLDDOWN只传递-Y 的力, 但是你还要考虑非线性的问题因为他们之间有间隙, 同时支撑钢结构的STIFFNESS会期很大作用。 如果管道应力计算的时候没有考虑支撑钢结构的STIFFNESS, 这个力会很大, 很大,,,,
发表于 2014-11-29 10:33:59 | 显示全部楼层
这个受力分析确实很复杂,不是三言两语能说清楚的,还要看你设的是什么支架,比如固定、滑动、导向等,不同的支架承受的力就不一样