目 录
1.编制依据
2.基本概况
3.主要施工方法
4.各分项工程施工允许偏差

1 编制依据
1.1标准规范:
1.1.1《离心式压缩机基础设计规定》(HG/T20555-2006)
1.1.2《工程测量规范》(GB50026-93)
1.1.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)
1.1.4《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)
1.1.5《地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)
1.1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
1.1.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)
1.1.8《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范》(SH3510-2000)
1.2 设计施工图纸:9830-01-0801-G
2 基本概况
2.1工程概况:
气体压缩机基础位于原液化气调压站院内。该基础长12.6米,宽6.2米,高10.6米, 标高±0.000相当于绝对标高的188.200米.基础混凝土为C30,垫层为C10;钢筋:光圆钢筋为HPB235,螺纹钢筋为HRB335,钢筋接头采用焊接接头;混凝土保护层:顶板为30mm,梁柱为30mm,底板为50mm;二次灌浆采用高强无收缩灌浆料; 顶板及底板厚度为1.2米须采用大体积混凝土施工技术.本工程的特点是:工期紧,工程施工技术含量较高(大体积混凝土模板支护,浇注;复杂钢筋连接。)
3、主要施工方法:
3.1施工测量
3.1.1根据建设单位提供的永久坐标 (D1,D11)按照总平面图,进行施工现场控制网点的测量。
3.1.2为方便施工,现场设立好的永久性坐标桩、高程点,基槽底边沿设置临时坐标桩及
2
气体分离及提纯二氧化碳外围工程气体压缩机基础施工方案
高程点,临时坐标桩及高程点的设备必须保证其牢固可靠。临时坐标桩采用木桩,木桩顶部钉上铁钉,并在木桩周围用砖石砌筑做好防护,临时高程点采用ф10钢筋,钢筋顶部打磨光圆后钉入土层内,浇筑C10混凝土予以固定,并在高程点周围做好防护。
3.1.3水准观测中应作到:观测者、仪器标尺、测站、线路五固定;选择有得的观测时间;仪器和前后视标尺保持在一条直线上,仪器的两脚与水准线路平行,另一脚置于线路的两侧;在同一测站观测时,不得两次调整仪器焦距;每一测站的往返测,测站数应为偶数,否则要进行标尺零点差改正,由往测转向返测时,两根标尺应互换位置,并重新整置仪器;经纬仪观测水平角时应做到:尽量减少仪器的对中、照准误差和调焦误差的影响;测角时仪器不能受阳光照射,气泡置中不得超过1格;测角应在通视良好、成像清晰的有利时刻进行。
3.1.4清理基底余土前在基础周围及中央打入小钢筋桩,在钢筋桩上标记出垫层顶标高,作为拉线修整基底及浇注垫层的依据。
3.1.5垫层施工完后,根据坐标桩在垫层上放出基础中心线、轮廓线,并弹墨线标明,作为绑扎钢筋、支模板的依据。
3.1.6在基础拆模后及时在基础柱头部位用墨斗弹出中心线及“-100”线。
3.2土方工程:
3.2.1施工顺序
房屋拆除→渣土清运→ 基础放线定位→ 机械挖槽、人工配合清槽→ 地基验槽 →地基处理、复验→ 垫层施工
3.2.2由于压缩机基础顶板厚度为1.2米及顶板要预埋28根Ф80钢管故加设3排脚手架,基坑界面需加大3.5米。
3.2.3由于施工涉及到大量土方开挖工程,采用机械挖槽,人工配合清槽,以加快施工进度、减少施工费用。土方开挖,除备足良好回填土方,多余土方及时外运。
3.2.4在距基坑1.5~2m范围内用脚手
.......