在Intran文件里面输入LOAD.INPUT xxx.INC  无法获取 到同级目录中的 xxx.INC 中的RAMP数据。

xxx.INC中写的
----------------------------
RAMP xxx:SP,
+ TABLE
{
TIMES VALUES
0             36.6997
...
... [万行时序数据]

...
10079         37.558
}
----------------------------


现在已经确定/面临的问题是
1.External组件且与项目中同名。
2.xxx.INC文件中只有RAMP一条代码。
3.将xxx.INC文件中的RAMP代码直接复制粘贴到Intran文件中可以被External的元件读取到,但是如果想要做分包就无法被读取
4.初步判定是LOAD.INPUT的用法问题,RAMP命令没有问题,如第三条所说,RAMP一旦分文件读取就读不到了。




有没有大佬遇到过这个问题?求助T_T







 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
已解决:INC文件的编码需要是UTF-8 而不能是 UTF-8-DOM