油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 5375|回复: 2

油库消防系统设计

[复制链接]
发表于 2015-1-12 01:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       油库消防系统设计
       姓名:
       班级:储运07
       目录
第1章概述
第2章油罐火灾的类型和特点
第3章消防给水系统
第4章固定式泡沫灭火器的组成和灭火机理
第5章消防系统的设计计算
第1章概述
       1.1油库消防系统的组成
       消防道路、消防给水系统、泡沫(烟雾)灭火系统、移动消防设备(消防车、激动消防泵)、消防报警和通信、消防器材。
       1.2油库消防系统的必要性
       油库发生火灾时,消防系统起到了重要的作用。
       1.3我国消防系统研究
       主要采用固定式或半固定式低倍数泡沫灭火系统,并配备小型灭火器材和移动式灭火系统。
第2章油罐火灾的类型和特点
       2.1油罐火灾的类型
       1.稳定燃烧2.爆炸燃烧3.爆燃4.沸溢燃烧
       2.2油罐火灾的特点
       1.油品燃烧的表面温度
       2.油品的燃烧速度
       3.油罐内油品燃烧火焰的特征
       (1)火焰的高度(2)火焰的倾斜度
       (3)火焰的温度(4)油罐的破坏情况
       (5)热波与沸腾溢流
第3章消防给水系统
       水是油库消防的命脉,在扑救火灾中,发挥着关键作用,水的供应及时与否,决定着灭火的成败。消防给水系统主要有消防水源、供水管网和消防栓、消防泵站等组成。
       《石油库设计规范》对消防给水提出的技术要求。
       3.1消防水源
       油库消防水源可采用给水管网、天然水源、消防水池供给。
       为防止火灾对取水的威胁,天然和消防水池取水口(取水井)距被保护建筑的距离,底层建筑不宜小于15m,储油罐不宜与小于40m。
       3.2消防水池和水泵
       1.消防水池
       (1)消防水池分类
       可按按其所处位置、其相对于路面位置、其给水对象分类。
       (2)消防水池主要有储水和吸水两大功能。
       2.水泵
       参看《泵和压缩机》相关内容。
       3.3消防给水管网
       给水管网是由给水管线、消防栓及关键等组成。
第4章固定式泡沫灭火器的组成和灭火机理
       固定式泡沫灭火系统是一种半自动泡沫装置,所有设备都是固定的,灭火时不需要另外接其它设备。
       4.1空气泡沫发生器
       空气泡沫发生器有立式、横式和槽式三种型式。
       4.2泡沫比例混合器
       泡沫比例混合器是指将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液的一套装置,目前使用的有多种。
       4.3灭火剂的选择
       常用的灭火剂
       1.水2.砂
       3.二氧化碳4.四氯化碳
       5.化学泡沫6.空气泡沫
       7.干粉8.卤化物
       4.4空气泡沫灭火机理
       1.空气泡沫灭火机理是具有:
       (1)隔离窒息;(2)隔热降温;
       (3)冲淡可燃气体,减轻火势。
       2.泡沫的性能要求
       3.泡沫性能指标
       设计原则:
       (1)泡沫混合液量,应满足扑救储罐区内泡沫混合液最大用量的单罐火灾和扑救该储罐流散液体火灾所设辅助泡沫枪的混合液量之和的要求。
       (2)储罐区泡沫液的总储量除按规定的泡沫混合液的供给强度泡沫枪数量和连续供给时间外,尚应增加充满管道的需要量。
       (3)采用固定式泡沫灭火系统时,除设置固定式泡沫灭火系统外,同时还应设置辅助装置。
       (4)扑救甲、乙、丙类液体流散液体火灾,辅助泡沫枪数量按罐区内泡沫混合液最大用量的储罐D确定。
       以一个10000m紀油罐为最大储罐的油库为例进行设计计算。该油罐直径为26m。因此最小供水时间应为6h。
       5.1空气泡沫灭火基本参数的确定
       1.泡沫供给强度
       故所选的供给强度为6.0,时间为40min。
       2.扑救油罐火灾泡沫混合液计算耗量(内浮顶浅盘式浮盘)
       燃烧面积
       计算耗量:
       计算流量:
       3.扑救液体流散火灾所需泡沫混合液的量
       选用PQ8型泡沫枪两支,连续供给时间为20min。
       4.泡沫液的耗量
       5.消防用水的总量
       (1)配制泡沫混合液的用水量
       (2)冷却着火油罐的用水量(供给强度为)
       (3)冷却邻近油罐的用水量
       5.2消防设备的选择
       1.泡沫系统泡沫比例混合器的数量(PHY32型)
       2.泡沫液储罐的容量
       3.消防水池容量
       (1)灭火期间无清水补充
       那么,显然有多少清水,就需要建多大的水池子。
       (2)灭火期间有清水补充
       一旦开始灭火,开始用水,一用水就及时补充水。这时,可以用下式来计算。
       其中:
       4.泡沫泵的选择(压力式)
       泡沫泵的选择,按照泵的要求来确定泵的流量和扬程。
       5.清水泵的选择
       对于清水泵也类似:
       (1)流量要求
       (2)扬程要求
       6.水枪数量
       7.消火栓的数量和位置分布
       (1)消火栓的数量
       (2)消火栓的布置
       结论
       通过本次设计研究得出以下结论
       (1)此次设计为固定式泡沫灭火系统,可实现对原油库、成品油库等独立性油库的火灾扑灭工作。
       (2)这一系统由一整套相互匹配的构件组成,可在火灾发生后的5分钟内发挥其功能,保证了时间上的紧迫,其泡沫系统可将泡沫覆盖在油品上,使其窒息,防止了火灾的进一步扩大,而清水系统实现了对油罐的冷却,有效的预防了油罐因过热而发生爆炸,致使火势蔓延。
       (3)固定式泡沫灭火系统启动迅速,出泡沫快,操作简单,节省人力,劳动强度小,在我国的油库中广泛使用,正在向自动化发展,必将在今后发挥更大的作用。

QQ截图20150111215218.gif

油库消防系统设计ok.ppt

258 KB, 下载次数: 112

售价: 3 金币  [记录]

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
yechun27 + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2020-2-13 13:37:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,已经下载了
发表于 2024-3-21 16:02:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,已经下载了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-4-20 07:08 , Processed in 0.051916 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表