油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 16684|回复: 7

城市燃气公司对于从长输管道分输来的天然气的温度有没有要求?

[复制链接]
发表于 2019-7-8 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
或者说,从长输管网的分输调压站进入城市燃气门站的天然气的温度,按规定应该是多少?零上?零下?或者其他要求?

最佳答案

查看完整内容

根据GB50028-2006中的3.2.2规定“2)在天然气交接点的压力和温度条件下:天然气的烃露点应比最低环境温度低5°”。意思是说没有接收的具体温度,因为你的站有可能在全国各个地方,所以就规定了以不析出烃为标准,一般接收温度可以取-5°或0°。如果接收温度低于这个温度一般也不会析出烃的,不然上游早冰堵了。
发表于 2019-7-8 14:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 22:18:05 | 显示全部楼层
进站温度由地温决定
发表于 2019-10-31 18:34:44 | 显示全部楼层
跟水露点、烃露点有关。比水露点高5度,比烃露点高。如果进站后需要节流,那就得上加热设施了。
发表于 2019-12-21 08:58:25 | 显示全部楼层
比水露点高5度,一般要求0度以上,以避免降压过大引起温降导致的冰堵,温度得不到保障需增设加热设施,增加运营成本。
发表于 2020-2-14 21:28:14 | 显示全部楼层
一般情况下大于0度就可以
发表于 2020-2-15 08:34:46 | 显示全部楼层
学习啦!!!
发表于 2020-3-6 09:46:41 | 显示全部楼层
规范没有要求,规范要求的是气质,符合《天然气》中一/二类气的规定烃露点低于最低环境温度5℃,长输管道烃露点一般小于-15℃,分输站调压后的温度一般不低于-10℃,再分输到门站的温度基本就是地温了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-3-28 20:20 , Processed in 0.030029 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表