油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 5148|回复: 0

水套加热炉装置开车及运行方案

[复制链接]
发表于 2018-4-13 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
水套加热炉装置开车及运行方案
    1.检查
1.1新投用的水套加热炉必须有产品合格证,在安全部门和生产部门进行登记。
1.2长期停用又重新启用的水套加热炉必须由安全部门授权的单位进行内外部检验,合格后方可投入使用。
1.3使用前必须检查水套加热炉各部件及附件(压力表、液位计、温度计、变送器、安全阀、火嘴、阀门)应齐全可靠。安全阀、压力表必须有有效的强检校验标志,安全阀要依据设计定压。液位计应有指示最高最低安全水位的明显标志。
1.4检查水位应在液位计显示范围(液柱高度的1/3至2/3为正常范围)。
1.5检查确认天然气系统有控制,供气管线无泄漏,供气阀门灵活好用。
1.6检查水套加热炉连接部件安装可靠,无渗漏。
1.7将所有阀门及控制仪表调整至关闭状态。
    2.置换
    用氮气或天然气置换掉水套加热炉橇内天然气管道中的空气,并将空气放空。
    3.气密性试压
将系统调整到正常运行工艺流程。检查所有压力表下部的阀门是否都处于开启状态。
使用橇内天然气对系统分高、低压部分,分别进行气密性试压。
高压部分包括井口来气至减压阀XV102的管线阀件等,气密性试验压力为31MPa(表压)。
其它低压系统(常压系统除外)气密性试验压力为1.5MPa(表压)。
通过气密性试压找出系统泄漏点,如有泄漏点应在降压后进行紧固,紧固后继续试压,直至无泄漏点为止。
试压完成后将所有阀门调整至关闭状态。
    4.加水
4.1检查确认炉火关闭,侧身打开加热炉放空阀门,缓慢放掉水套炉内的压力,压力降为零后再打开加水阀门加水。
4.2加水分两步进行:第1步,点火前加在液位计显示范围的1/3-1/2处;第2步,燃料气控制系统调节正常后,加水到1/2-2/3处后,停止加水,关闭加水阀门和放空阀门。
5.点火
5.1点火及仪表风引入:
母火及仪表风引入前检查确认供气阀门关闭,不漏气。首先打开过滤器及自力式调节阀流程和燃料气分液罐进出口阀门,依次缓慢打开进气电动球阀XV101和闸阀,然后缓慢打开角阀并观察压力表PG103,PG103显示值达到1.0 MPa(表压)左右时停止,再顺着流程依次缓慢打开开工线上阀门,燃料气分液罐开始冲压,冲压至0.6MPa关闭开工线截止阀,冲压停止。同时打开仪表风气源球阀和调压阀(使出口压力稳定至0.2MPa(表压)),引入仪表风并接通至各用气点,此时自力式调节阀打开并调节自力式调节阀指挥器至阀后压力控制在0.4MPa(表压)(注意:若压力无法正常控制,则为调节阀正常泄露,需打开手动放空调节)。
调节燃料气减压阀,使之阀后压力为0.05MPa-0.15MPa(表压),打开熄火保护切断阀之旁通阀。将点火器伸入点火孔点燃(警告:禁止先开启阀门再点火!),缓慢开启母火阀门,点燃母火。
反复调整火焰探测器旋钮,使得仪表风压力稳定在30PSI(表压),此时调整完成。待母火燃烧正常后,观察熄火探测器出口压力表压力是否有指示,如有指示,则熄火保护切断阀已打开,关闭旁通阀。观察,确认母火继续燃烧,若母火熄灭则需检查火焰探测器和熄火保护切断阀安装是否正确(安装方式见各设备资料)。
缓慢开启主火阀门,点燃主火。
调节主火一次风及二次风风门使燃料气充分燃烧,主火的气源压力为0.05MPa-0.10MPa(表压),以获得一个长形的、滚动的、末端略带黄色的火焰。
5.2温控系统的调节:
最初燃烧器火力不要太大,使炉内水温缓慢上升。当水温升至80℃时,调节温度控制器,使温控阀关断。
打开加水阀,冷水进入炉内,待炉内水温下降时,关阀加水阀。观察主火是否点燃,观察当水温升至80℃时,温控阀是否关断(主火熄灭)。否则继续调节温度控制器,直至确认水温升至80℃时温控阀关断。
调节正常后母火继续燃烧,主火流程正常调节运行。
6.装置运行调节
装置运行时需经常检查,观察并且必要时调节以下几个部分:
6.1燃料气分液罐压力控制:
开工时:调节管道开工线上节流阀,控制燃气燃料气分液罐压力在0.5-0.8MPa(表压)。若炉温低于70℃则关闭角阀后流程阀门,其他操作同点火中母火操作。待炉温上升至70℃以上时按正常生产操作。
正常生产时:缓慢关闭管道开工线上节流阀和截止阀,燃料气分液罐压力由调节阀PV101控制在0.5MPa-0.8MPa(表压),其他操作同点火中主火操作。继续缓慢打开原料气进气角阀,使角阀阀后压力控制在10MPa-15MPa(表压)之间最佳。自力式调节阀阀后压力控制为0.4MPa-0.8 MPa(表压)之间为宜。主流程上所有阀门打开
6.2电动球阀XV101设定:
电动阀出厂时已经过RTU控制器和PT103联锁,当PT103的压力值>1.0 MPa(表压)时此阀关闭,反之打开。
详见参考说明书和RTU控制器说明书
6.3调节阀PV101阀后压力控制:
缓慢打开过滤器进出口阀门,利用仪表风调节PV101阀门开度,从而控制阀后压力到0.5MPa-0.8MPa(表压)。
6.4高低压紧急切断阀设定:
切断阀出厂时已将高低压参数设定完成,进气压力在0.5MPa-0.8MPa(表压)时阀门处于打开状态,反之关闭。
详见参考说明书
6.5加热炉温度调节:
水套加热炉温度通过调节温度控制器控制在80℃,当三甘醇温升至80℃时,温控阀应关断,主火熄灭。温度下降后主火重新自动点燃。
6.6仪表风压力:
    通过调节仪表风管线上KIMRAY自立式调压阀旋钮,控制仪表风压力为0.2MPa(表压)。
6.7过滤器前后压差:
该压差最大允许值为0.1MPa,大于0.1MPa即需关闭前后阀打开旁通阀对过滤器进行清洁。
特别注意:
应先打开差压计副线,然后再开针阀!
过滤器差压计应两手缓慢打开差压计进出口针阀,以免由于打开过快使差压表损坏!
7.正常生产时各设备运行状态
处于打开状态(以操作顺序排序):
①安全阀阀前阀、液位计及压力表针阀等仪表阀、燃料气主火及母火进气截止阀、仪表风阀②进气电动阀XV101及闸阀③过滤器前后阀④调节阀PV101及高低压紧急切断阀(自动控制)⑤燃料气分液罐进出口所有阀⑥清管阀及前后阀及出气阀⑦角阀(小角度节流)
处于关闭状态:除打开状态之外所有阀门(含开工线、熄火保护切断阀旁通阀等)
系统检修泄压时关闭装置进出口阀,打开VT-003-25-16上所有阀门手动泄压放空。
8.生产操作注意事项
8.1使用阀门的打开和关闭必须缓慢进行,液位计阀门须先打开高位阀再打开低位阀!
8.2燃料气过滤器和自力式调节阀阀后取压过滤器(在注醇或系统内有液时)应及时排液。
8.3进气压力在20MPa左右时(正常条件下),若角阀阀后压力急剧下降至5MPa以下则可能为:
① 若外输气压力无变化,则全开关闭角阀数次,并检查自力式调节阀阀后取压管排液口排液;
② 若外输气压力也降低,则为有液体从井口天然气管道进入橇内,此时建议打开开工线并全开角阀,使液体尽快从管道输出,并检查燃料气过滤器排液口排液。
8.4日常检查和记录各控制点或监测点压力参数、温度参数和液位参数,出现异常及时处理。