油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 7119|回复: 4

内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?

[复制链接]
发表于 2016-7-20 18:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?
规范SH/T3007,讲不能抽到底是怕进入气相段,可我加氮封了,还需要考虑吗?
发表于 2016-8-19 20:59:55 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。
发表于 2016-8-19 21:00:10 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:39:34 | 显示全部楼层
danel1002 发表于 2016-8-19 21:00
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮 ...

是的,那样做不会有责任
发表于 2017-1-12 15:43:59 | 显示全部楼层
内浮顶罐浮盘不落底运行,sh/t3007有规定外,安监总局也有在罐区十大禁令里有明确规定:浮盘禁止落底运行。主要是由于浮盘落底后增加液相与油气之间的接触面,增加油品损耗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-3-29 09:33 , Processed in 0.022682 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表