油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 18870|回复: 13

[专业知识] 天然气长输管道站场放空系统计算

[复制链接]
发表于 2013-2-27 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
站场放空系统由放空立管和放空点火部分组
成,是天然气站场的重要系统之一。放空系统主要
作用是在检修、发生意外、进出站的压力超压时进
行放空,为减少对环境的危害需点火燃烧后排放[1]。准
确计算放空系统不仅可以实现对站场内设备、管线
的泄压保护,还可以节省工程建设费用,方便日后
运营管理。
1 安全阀放空
(1) 选型计算。安全阀的选型计算可按照以下
思路进行:估算被保护设备、容器或管线的有效容
积;依照API RP 521 规定求解事故工况时允许的最
小、最大泄放量;安全阀喉管面积计算;安全阀选
型;校核采用所选安全阀时的最大泄放量和出口马
赫数是否满足要求。
(2) 阀前管径计算。配管安装时通常在被保护
设备、容器或管线与安全阀之间加一直管段,但在
安全阀泄放时,由于气体速率极高,该管段会产生
部分压损。为了防止过大的压损产生震动,造成对
泄放装置的危害,需要限制该压损的大小。按照
API RP 520 规定,该段压损不得高于安全阀设定压
力的3%,以此为边界条件反算最大泄放量时可允
许的最小阀前管径,但最终选取管径不得小于安全
阀入口口径。
(3) 阀后管径的计算。安全阀阀后管径的计算
主要受安全阀可允许背压大小的限制。计算思路
为:阀后允许背压大小的确定;阀至放空终端间管
线的允许压降;求得阀后管线允许最小管径;圆整
计算管径并校核选用管径在管线放空时阀后背压的
实际值。工程实际中往往采用总放空汇管,各放空
支线在接入放空终端前就已汇入总管,此时可将支
管线与总放空汇管的连接点作为新的放空终端,允
许压降为安全阀背压减去连接点处压力,连接点处
的压力需根据最不利工况来计算。
2 站场事故放空
(1) BDV 阀选型计算。BDV 阀选型计算的关
键在于阀口径的计算,而厂家在确定口径时需要知
道阀所具有的最大泄放量和以最大泄放量泄放时阀
的流量系数(Cv 值)。最大泄放量和Cv 值均可使
hysys 来计算。根据API RP 521 中有关泄放的
规定:在事故工况下要求15 min 内,容器的压力将
为原工况的50%。具体计算思路为:站场有效容积
的估算;利用HYSYS 建立Depressing 动态泄放模
型;计算得出满足规范要求的最大泄放量和Cv
值;选取满足要求的BDV 阀;根据所选阀门的Cv
值校核阀的最大流通量。
(2) 限流孔板计算。限流孔板设置在管道中用
于限制流体流量或降低流体压力。油气田生产中将
限流孔板组放置于调节阀后,既可缩短安装距离又
可延长调节阀的使用寿命,现在被普遍应用[2]。选
型计算思路为:安装位置最大泄放量的确定(同
BDV 阀最大泄放量);根据限流孔板前后压差选择
孔板的形式(单板还是多板);按照孔径计算公式
计算限流孔板的孔径d0 ;根据临界流率压力比
(γe)、绝热指数(k)、孔径/管径(d0/D)关系表查
得γe ;判断孔板前、后压力之比(p2/p1)与γe 的相
对大小(若p2/p1 ? γe ,则可使流量限定在一定数
值,说明计算值d0 有效,否则需调整压降或管
径,重新计算);圆整孔径计算值。
(3) 限流孔板后管径计算。影响限流孔板后管
径尺寸主要因素是孔板后的压力、最大泄放量和管
内允许最大流速。已知泄放量和管内允许流速后反
算孔板后压力,只要压力不高于气体的临界流动压
- 51 -

3 进出站管线放空
进出站管线上BDV 阀的选型同站场事故放空
管线上BDV 阀的计算,区别在于最大泄放量的确
定。计算思路为:确定事故时所需BDV 阀的最大
泄放量;按最大泄放量和调节阀Cv 值的计算公式
计算所需Cv 值;依据Cv 值和最大泄放量选择合适
尺寸的BDV 阀;校核选用该尺寸BDV 阀时阀的最
大泄放量、出口处流速和管线泄放所需时间。
4 放空汇管尺寸
放空汇管尺寸的计算主要受以下因素的影响:放
空汇管所要承担的最大泄放量;放空汇管在同一放空
系统中且存在同时放空可能的各泄放装置的最大允许
背压;放空汇管的管路长度。上述3个因素确定后就
可以对汇管的尺寸进行计算了,计算时的边界条件除
了最大允许背压外还有汇管内的气体流速。
5 放空立管
(1) 管径计算。放空立管管径主要取决于放空
立管的放空量和出口处允许的马赫数,可通过提高
出口处气体的马赫数来减小放空管径,但马赫数偏
高会导致放空噪声过大。根据规范GB 50183-2004
规定,事故状态下,出口处马赫数不高于0.5 马
赫。因此,在计算时,可以根据出口处马赫数为
0.5马赫来反算放空立管的管径。
(2) 高度计算。非点火放空立管高度可根据规
范GB 50183-2004 规定确定。当放空量不大于
1.2×104 m3/h 时,放空立管与阀室或站场距离不小
于10 m;当放空量大于1.2×104 m3/h 且小于4.0×
104 m3/h 时, 间距不得小于40 m[3]。可使用DNV
Phast 软件模拟放空立管放空时出口周围及下风向
的扩散范围,根据模拟结果选取合理的高度,以保
证在规范要求的最小间距范围内天然气浓度落于爆
炸极限之外。
6 放空火炬
(1) 筒径(火炬头) 计算。计算思路为:放空
系统最大泄放量的确定(可取放空汇管最大排放
量);按火炬头出口处马赫数为0.5 马赫反算所需筒
径;向上圆整筒径尺寸。校核时若只满足放空系统
最大泄放量不高于0.5 马赫,而不满足单个装置不
高于0.2马赫,需调整圆整后尺寸,直至满足要求。
(2) 高度计算。放空火炬高度要依据顶端火焰
辐射热对地面人员的热影响,或大风时火焰长度及
倾斜度对附近构筑物及生产装置的热影响来确定,
应使火焰的辐射热不影响人身及设备的安全[4]。其
计算主要考虑火炬安放位置及附近地面附属物的可
承受辐射强度、火炬所处环境的气象情况,包括风
速、风向、大气温度、相对湿度等因素。计算可参
照GB 50183-2004 中的公式。计算思路为:分析火
炬周围的设施及环境状况,确定敏感点(考虑辐射
影响的设施);火焰最大长度的计算(火焰长度可
从GB 50183-2004 中火焰长度和释放热量Q - L关
系曲线图查得,也可按照《石油化工设计手册》中
有关规定确定);按规范中火炬高度的计算公式进
行计算,并予以圆整;以圆整后的高度计算火炬的
地面辐射范围,进而确定火炬放空区需要的征地面积。
7 结语
(1) 系统总汇管与放空立管或火炬的连接采用
挠性连接(如管线活接头),对泄放装置及其出口
管线进行固定。这样可以有效地减小管线的震动,
降低噪音,防止放空时发生事故。
(2) 尽量缩短安全阀前管线的长度以及安全阀
至放空立管或火炬间的管线长度。缩短安全阀前管
线长度可以降低该段管线的压力损失,从而减小震
动;缩短安全阀至放空立管或火炬间的管线长度可
以降低安全阀的背压,使被保护设备、容器或管线
在超压时,安全阀可以及时迅速起跳,并以设计量
进行泄放。
(3) 安全阀背压大小对其放空时的泄放量影响
很小(影响安全阀起跳时的灵敏度),所以建议选
用波纹管式安全阀(允许背压为设定压力的50%)。
采用波纹管式安全阀时,站场内高、低压放空一般
可共用一套系统。此时需对两种方案(采用普通弹
簧式安全阀,分设高、低压放空系统;低压放空阀
采用波纹管式安全阀,高、低压放空共用一套系
统) 进行经济比选。
(4) 计算时将放空汇管尺寸计算步骤提前,预
先求得站场系统最大放空量。需对不同的可能同时
放空的工况进行匹配,寻找最大泄放量发生工况,
并以此最终校验整个放空系统。
参考文献
[1] 赵淑珍.西气东输放空系统的设计与研究[J].天然气与石油,
2006,24 (5):41-43.
[2] 徐勇.油井数字化监控在计量及节能中的应用[J].油气田地面
工程,2010,29 (4):66-67.
[3] 齐建波.西气东输二线阀室放空系统的设置[J].油气储运,
2009,28 (9):63-65.
[4] 黄汉京.石油化工可燃气体或蒸气排放系统的消防安全设计[J].
石油工程建设,2006,32 (6):16-19.
(栏目主持张秀丽)

天然气长输管道站场放空系统计算.pdf

1.28 MB, 下载次数: 213

售价: 3 金币  [记录]

发表于 2013-9-8 09:43:11 | 显示全部楼层
支持一下~~楼主辛苦!
发表于 2013-10-29 00:45:08 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2013-10-29 15:44:37 | 显示全部楼层
支持一下、、、
发表于 2013-12-17 21:30:17 | 显示全部楼层
有用!!!
发表于 2014-1-23 09:32:34 | 显示全部楼层
有软件就好了
发表于 2014-1-23 09:33:01 | 显示全部楼层
有软件就好了
发表于 2014-2-18 21:14:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦~~
发表于 2014-4-22 17:19:40 | 显示全部楼层
顶楼主,谢谢
发表于 2016-8-24 16:17:36 | 显示全部楼层
学习了,不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-4-25 23:08 , Processed in 0.028732 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表