油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 3756|回复: 0

液化石油气灌装站工程立项报告

[复制链接]
发表于 2012-8-30 09:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液化石油气灌装站工程

                   (立项报告)


大港油田集团勘察设计研究院
一九九九年三月九日


1.   概述
     根据业主的要求编制本说明。因建设地的自然条件、配套设施现状不明确,本说明在编制过程中作了一些假设,内容仅包括站内的生产、生活设施及辅助系统的设置,站外有关辅助系统由业主统一解决。
根据业主要求,本站新建50m3储罐3具,设计压力为2.3MPa,即可储装液化石油气,又可储装丙烯。
2.   编制依据
业主对本液化石油气灌装站设计内容的要求。
3.   所遵循的主要规范
3.1《建筑设计防火规范》GBJ16-87
3.2《城镇燃气设计规范》GB50028-93
3.3《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92
4.   设计内容
4.1本站具有的功能:液化石油气装卸车、储存、倒罐、灌瓶、倒残液;丙烯装卸车、储存、倒罐。
4.2设计规模:
(1)   新建50m3储罐3具,设计压力2.3MPa,即可储装液化石油气,也可储装丙烯。新建10m3储罐1具,设计压力0.4MPa作为残液储罐。
(2)   新建装卸车接头2个,均可装卸丙烯。本站作为液化石油气灌装站时,其中之一作为液化石油气装卸车接头,另一个作为残液装车接头。
4.3设计范围:液化石油气灌装站内的工艺设施、辅助生产厂房、供配电、消防及给排水、道路、采暖通风、通讯、放空等。
5.工艺流程简述
5.1液化石油气或丙烯装车流程(用泵或压缩机)
    储罐     泵     装车接头     槽车  
                                           液相
  槽车内气相    压缩机     储     装车接头     槽车

5.2液化石油气或丙烯卸车流程(用泵或压缩机)

    槽车    卸车接头     泵     储罐
                                         液相
    储罐内气相    压缩机   槽车    卸车接头    储罐

5.3液化石油气或丙烯倒罐流程(用泵或压缩机)

    储罐1     泵      储罐2
                                        液相
    储罐2内气相       压缩机      储罐1      储罐2

5.4液化石油气灌瓶流程(用泵)

    储罐内液化石油气       泵        液化石油气钢瓶

5.5液化石油气倒残液流程(用压缩机)     
                                       残液
    残液罐内气相       压缩机      钢瓶      残液罐

5.6残液装车流程(用泵或压缩机)

     残液罐      泵      装车接头       槽车
                                    液相
     槽车气相      压缩机      残液罐      槽车

6.平面布置
    平面布置严格执行有关规范的规定,分区布置,布局紧凑、合理,方便操作和管理,防火间距满足规范要求。
分为罐区、灌装区、生产辅助区三部分,占地面积4356m2,合6.53亩。
7.主要工艺设备
7.1非标设备
   丙烯储罐 P2.3MPa  DN2600X8550 3具
   残液储罐 P0.4MPa  DN1600X4500 1具
7.2标准设备
液化石油气泵YQB25-5  Q=25m3/h ΔP=0.5MPaN=11KW  2台
石油气压缩机ZG-0.75/10-15 N=11KW               1台
ZDC-50型字盘式检尺秤                         5台
残液倒空架                                   2台
装卸车接头                                   2套
8.辅助配套系统
8.1消防及给排水部分
消防系统:按周围2.5KW内没有消防站考虑。
本站消防对象主要为罐区,其次为辅助生产厂房,设移动式消防冷却供水系统和固定喷淋装置,消防给水采用临时高压给水系统,同一时间内火灾次数为一次。消防用水供给强度:41.8L/s,连续供给时间:3h,最大消防用水量:495m3,设600m3消防水池1座。
消防系统包括:消防水池、消防泵房、给水管网、消火栓和储罐固定喷淋装置,必要的地方设小型干粉灭火器。
给排水系统:本站用水包括生活用水和消防用水,本设计只考虑站内部分的给水设施和管线安装,水源和站外部分连头请业主统一解决。排水包括生活污水、雨水,可直接排至站外可排放地点,站外部分由业主协调解决。
8.2电气部分
内容包括动力配电、照明配电和设备管线的防雷、防静电接地。配电要求防爆。
动力配电包括:液化石油气泵配电 N=11KW 2台(开一备一)
           石油气压缩机配电 N=11KW  1台
照明配电:场区、罐区和各房间的照明。
电源及站外部分连头请业主统一解决。
8.3道路部分
   内容包括:宽3.5m消防道路、装卸车场地、人行路和场区排水。
消防道路和装卸车场地均采用混凝土结构,人行路采用九格花砖。
8.4土建部分
   内容包括辅助生产厂房、罐区地坪和防火堤,设备基础等。
8.5暖通部分
   内容包括各房间的采暖通风,采暖用热水或蒸汽,请业主协调解决热介质来源并完成站外连头。
8.6通讯部分
   站内至少设对外联系的直播电话1部,请业主统一解决。
8.7放空系统
   在距罐区40m处,在当地全年最小风频的上风侧设放空筒一个,高度不小于30m。
9.投资估算
  投资估算表                          表1
序号
内    容
金额(万元)
工艺部分
137.1
消防及给排水部分
60
土建部分
22
电气部分
2.5
道路部分
15
暖通部分
2
通讯部分
0.5
小    计
239.1
其他费
23.91
预备费
33.47
十一
合    计
296.48
10.其他说明
10.1本站与居住区、学校、村镇等人员集中地区的间距不小于100m,与工业区间距不小于80m,与国家铁路间距不小于70m,与国家公路间距不小于25m,与架空电力线间距不小于1.5倍杆高,与I、II级通讯线间距不小于30m。
10.2请业主统一解决有关水源、电源、采暖热源、污水排放、放空系统等的站外部分。
10.3本设计未考虑槽车的购置和车库的设置。
10.4投资估算未包括征地及场区平整费用。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( ICP11007657-3 )

GMT+8, 2024-4-20 10:44 , Processed in 0.032811 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表